Hallo Phil! Danke für den Tipp mit der Ersatzteilapp. Werde mich da mal umschauen. 🙂 Bezüglich Brennerlaufzeit habe ich heute die Gelegenheit gehabt den Gasverbrauch in einer längeren Heizphase zu messen: 0,005m2 in ca. 30sec. Das wären dann grob 7kw wenn ich deine Rechnung umlege. Kesseltemp. lag dabei bei ca. 41°C Mir ist heute auch aufgefallen, dass die kurzen Brennerstarts auch bei Warmwasserbereitung mehrere Male hintereinander lagen!? Der Temperatursensor liegt on einem Rohr ca. 15cm nach dem Kesselausgang. Komischerweise sind die Starts mit kleinerem Volumenstrom fast besser, da der Sensor die Kesseltemperatur, durch das langsamer fließende Wasser, langsamer wahrnimmt und dadurch die Zeit bis moduliert wird größer ist. Vielleicht verteilt sich in dieser Zeit die Wärme im Brenner besser!? Zur Brennerhysterse habe ich nur die Einstellmöglichkeiten im Gerät selbst unter Codierebene 1 gefunden. Nach Recherche im Netz weiß ich jetzt nur was diese Einstellungen bedeuten. Leider bleibt die Einstellung auf fest4k. Der Brenner startet ca. 4° unterhalb der Sollvorlauftemp. und endet nur bei Modulation ca. 4° oberhalb dieser Temp. Bei den kurzen Brennerstarts geht die Temperatur ja deutlich höher. 60° Vorlauftemp. habe ich noch nicht benötigt. Glaube aber nicht, dass das dort anders sein soll. Ich habe diesbezüglich auch ein mail an den nächsten Viessmannstandort in Innsbruck/Wattens gesendet, aber nach einer Woche immer noch keine Antwort! 😞 Werde jetzt mal die Heizzeiten kürzen um die vielen Starts tagsüber zu reduzieren, da es jetzt schon recht warme Aussentemp. hat. Lg Christian