Moin.moin... ja habe die Ist und Sollwerte im jeweiligen HK abgelesen. Das Einstell-Ablesepaneel, Vitotrol300, befindet sich im Wohnzimmer des HK 2 (Fussbodenheizung ) und zeigt natürlich auch nur die Isttemperatur für diesen Raum an . D.h. die Einstellung für die Fussbodenheizung ist soweit okay.Geheizt nur durch die Fussbodenheizung. Die Standheizkörper sind kalt. Die Thermostatventile im Erdgeschoss stehen zwischen 2 und 3. Der HK1 (Standheizflächen) soll das Obergeschoß beheizen, in dem kein separater Temp.- Fühler vorhanden ist. Ich habe die Solltemperatur für den HK1 auf 25 Grad erhöht. Die Heizung wird auch warm, aber schaltet schon bei erreichen von 19,5 Grad ( mit externen Thermometer gemessen) ab, so dass dann die Temp. im Obergeschoss bis auf 15 Grad zurückgeht, bevor die Heizflächen wieder warm werden, obwohl die Thermostatventile ganz geöffnet ( 5) sind. Gibt es ggf. eine elektronische Lösung mit einem Temp.- Fühler im Obergeschoss ( am besten natürlich Kabellos)?