Hallo Herr Schneider, die Herstellernummer unserer Anlage lautet: 7571020701006103#. Es handelt sich um 2x Vitoligno 300C 99 kW, mit je einer Vitocom 100 GSM2 ausgestattet. Ich hatte eine Vitocom mit Vodafone-SIM, die zweite mit Telefonica-SIM ausgestattet und in Betrieb genommen gem. Anleitung und konnte fehlerfrei über Handy mit den Vitocom kommunizieren. Es wurden allerdings keinerlei Meldungen von den Kesseln übertragen, obwohl mehrfach Fehlermeldungen aufliefen. Bei einem Kessel konnte ich selbst überprüfen, dass die KM-Leitung dort auf der richtigen Klemme (145) aufgelegt war. Laut meinen Recherchen sind die Kessel mit Ecotronic-Regelungen ausgestattet. Wir haben dazu eine Vitotrol 350, welche die Kaskadenregelung, die Fernleitungssteuerung udn auch die Satellitenstationen in anderen Häusern des Nahwärmeverbundes anbindet. In der Anleitung zu Vitocom 100 GSM2 heißt es, dass sie mit der Vitotrol-Regelung zusammen arbeiten soll, von Ecotronic ist nicht die Rede. Gruß Burkhard Müller