Ich plane gerade eine Heizungsaustausch und bin im Datenblatt der Vitodens 333 (Seite 3) auf eine Unstimmigkeit gestoßen, wie mir scheint: Für das Gerät ist eine minimale Wärmeleistung (untere Modulationsschwelle) von 1,9 kW bei 50°C Vorlauf und 30°C Rücklauf angegeben. Bei dieser Leistung und dieser Spreizung ergibt sich rechnerisch ein Volumenstrom von 82 Liter/Stunde; bei einem höheren Volumenstrom würde die Vorlauftemperatur bei gegebener Rücklauftemperatur entsprechend sinken. Etwas weiter unten wird jedoch angegeben, dass sich die Vitodens bei einem Volumenstrom von 125 l/h oder weniger ausschaltet und sich im Bereich 125 bis 210 l/h im Taktbetrieb befindet. Daraus schließe ich, dass die Vitodens erst bei mehr as 210 l/h den kontinuierlichen modulierenden Betrieb aufnimmt. Daraus ergibt sich bei der angegebenen Minimalleistung eine Spreizung von knapp 8 K. Wie passt das zusammmen? Muss ich damit rechnen, wenn z. B. nur einer der 11 vorhandenen Heizkörper in Betrieb ist, dass die Vitodens sich abschaltet und keine Wärme mehr liefert?
... Mehr anzeigen