Seit circa 8 Wochen gibt es im Heizkessel plötzlich Geräusche ( Brummen und Rauschen in unterschiedlicher Lautstärke. Es hat keinerlei Veränderungen an der Heizung gegeben; die Ursache der plötzlichen Geräusche ist mir daher völlig unverständlich. Der Heizungsmonteur hat inzwischen die Pumpenleistung ( elektronische Pumpe 14 oder 15 Jahre alt) reduziert ; zunächst auf 65 % und dann auf 45 %. Die Geräusche sind leiser geworden und zeitweise auch fast still. Leider ist die Stille nicht von Dauer und es gibt Tage, da brummt und rauscht es deutlich vernehmbar. Woher diese tageweise Unterschiede rühren ist mir unklar, weil sich an den Einstellungen nichts ändert . Tagsüber ist es zu ignorieren, nachts aber leider nicht. Der Heizungsbauer ist am Ende seines Lateins . Als Fehlerursache schließt er falsche CO2 Werte, das Überströmventil und defekter Brenner aus. Er ist sich nicht sicher, ob der Fehler an der Pumpe liegt und mit einer neuen Pumpe die Geräusche weg sind. Die Pumpe ist im Heizkessel integriert und man könne die Pumpe nicht öffnen. Der Monteur ist am Ende seines Lateins. Kann jemand weiter helfen? Wäre prima. Danke!
... Mehr anzeigen