Hallo uschi_oogi,
bei der Meldung 96 kommt es darauf an, ob eine Regelanforderung vorhanden ist oder nicht. Dafür muss dein Fachbetrieb prüfen, ob am Stecker 110 230V~ anliegen oder nicht. Wenn ja, ist der Feuerungsautomat defekt und wenn nicht, hat die Grundleiterplatte VGL10 einen Defekt.
Bei 0d muss die Entriegelungstaste gedrückt werden.
Viele Grüße Flo