Moin! >> bei meiner Anlage dann der Druckunterschied zw. Wassertemp. Kalt (13°C) und Warm (68°C) auch so groß? @KARLISCHO das ist ein ziemlich sicherer Hinweis auf einen fehlerhaften Druckausgleich / fehlerhaftes MAG!! Wenn das Gefäss 10l hat, ist drucklos (1013mbar abs.) etwa die Hälfte davon Gas - 5 Liter. Wenn du das dann auf 2 bar Überdruck, also 3 bar abs bringst, wird das Gas in erster Näherung auf 1/3 des Volumens komprimiert, bleiben noch 1,7 Liter -> es sind ca. 3,3 Liter Wasser reingeflossen... Ich vermute aber, dass das interne Gefäß kleiner ist als 10 Liter. Grüsse! Phil ps. Wenn gemäß der Auslegungsanleitung von Thomas der Gas-Vordruck bei 1 bar liegt, also 2 bar abs, hast du bei 2 bar System(über)druck (über statischem Druck) dann 2/4 Gasvolumen, es fliessen also grob 2,5 Liter Wasser in das 10 Liter Gefäss... Alles Überschlagsrechnung und 2 bar halte ich auch für recht viel, aber das mit den "ein, zwei Litern, ggf. auch mehr" von oben passt schon.