Versuche erst mal über die Drehzahl der internen Pumpe einen höheren Volumenstrom zu erzeugen so dass in der Startphase des Brenners ausreichend Wärmeabnahme vorhanden ist. Die Drehzahl der internen Pumpe kann über die Adressen 044 und 045 in der Codierebene 2 eingestellt werden.
Es wäre auch möglich, dass die interne Pumpe aufgrund des Alters keine ausreichende Leistung mehr hat. Wenn man die Pumpe über die Welle einfach und ohne Kraftaufwand anhalten kann, wäre dies der Fall.
Dann kann es noch sein, dass das Umschaltventil in einer Zwischenposition hängt und nicht mehr korrekt zwischen Heizung und Warmwasser umschaltet.