Hallo steffl1,
die Empfehlung von Viesmann lautet: 30-40 L/m²h. Hier muss eine Rohrnetzberechnung durchgeführt und wenn man die Widerstände vom Rohr (in Abhängigkeit des Durchmessers und der Länge) sowie des Plattenwärmetauschers ermittelt hat, muss man schauen, ob es die Pumpe noch schafft. Wenn nicht, muss eine stärkere Pumpe oder Komponenten mit niedrigerem Druckverlust gewählt werden.
Oder nochmals den spezifischen Volumenstrom reduzieren. Das führt dann aber zu höheren Systemtemperaturen im Kollektor und vergrößert die Verluste.
Am besten sprichst Du mal mit einem Heizungsfachbetrieb über Deine Pläne.
Beste Grüße Hansi