Hallo JabJab, also wenn ich höre, dass ein Heizungsmonteur bei dieser Frage nicht weiterhelfen kann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich erwarte nicht, dass jeder Heizungsmonteur ein Ingenieur ist, aber das geschilderte Problem gehört zum Grundwissen (vermutlich 3. Lehrjahr? - kann ich nicht genau sagen, da ich auch fachfremd bin) Leider versteht nicht jeder sein Fach - das habe ich als Anwender immer wieder erlebt. Bei meinen Eltern wurde beispielsweise vor einigen Jahren immer wieder stundenlang am Ölbrenner rumgedoktort und zu guter Letzt musste der Meister ran und hat das Problem in 1h gelöst. Die Stunden und das Material bei der Try-and-error-Fehlersuche wurde meinen Eltern natürlich berechnet... Einige Jahre zuvor wurde der Rücklauf-Sensor der thermischen Solaranlage in den Kaltwasserzulauf eingebaut. Ich will nicht wissen, in wie vielen Anlagen dies so vom Monteur identisch umgesetzt wurde... Die laufen bestimmt heute noch mit negativem Ertrag. Heinzing hat es korrekt beschrieben - die Heizkurve muss angepasst (erhöht) werden. Grüße BM1981