Auch ein MAG unterliegt einem Verschleiss. Hier ist es vor allem der Zeitfaktor. Und aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, die ,,Lebensdauer,, eines MAG liegt in etwa bei 7-8 Jahren. Manche fallen auch früher, manche erst später aus. Im Inneren eines MAG ist eine Gummimembran eingelassen. Und diese Membran wird langsam porös. Irgendwann so porös, dass das Ausdehnungswasser zwar in das MAG gedrückt wird, aufgrund des fehlenden Gegendruckes aber nicht mehr zurück kommt. Das MAG füllt sich also langsam. Dieses Wasser füllst jedesmal nach. Und ich rate mal: Bei jedem Nachfüllen ist nur wenig Wasser nötig, um den Druck wieder herzustellen?!Lass es mal 1l sein. Hier müsstest rein rechnerisch mindestens 10-12x nachfüllen, bis das MAG voll ist. Ist es dann voll, wird der Systemdruck bei jedem Heizvorgang richtig hoch steigen, um in der Abkühlphase wieder zusammenzufallen. Gleichzeitig werden mit jedem Nachfüllen auch gelöste Gase mit reingebracht. Diese Gase fallen mit steigender Erwärmung immer wieder aus. Was zur Folge hat, dass der Druck wieder fällt. Mitunter steigt der Druck auch so hoch, dass das Sicherheitsventil anspricht.