Vielen Dank Herr Heizing für die schnelle Antwort. Meines Erachtens ist das Problem damit gelöst. Die alte Wilo-Pumpe hatte einen Defekt, der gerade am 1.Oktober sich über den Fehlerstrom-Schutzschalter gezeigt hatte. Das war der Zeitpunkt, wo die Duomatik bei Wählschalterstellung nur "Warmwasser" auf Frostschutz geschaltet hat und die Pumpe in Betrieb nehmen wollte. Vor dem 1. Oktober konnte der Fehler so nicht auftreten. Dass der Fehler (Fehlerstrom-Schutzschalter löst aus) nur von der Pumpe kommen konnte, habe ich durch Lösen der Steckerverbindung 20 eingrenzen können und die Regelung einwandfrei ist. Ich werde das Thema weiter verfolgen, denn am 1.April dürfte die Pumpe bei der gleichen Wahlschalterstellung nicht mehr laufen. Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin zum ersten Mal hier und positiv von der Community überrascht. Gruß Helmuth Arneth