Das Schema kannst du so aber nicht verwenden. Du benötigst eine Umschichtleitung mit Pumpe und dann könntest du diese über eine Delta-T Regelung ansteuern lassen. Das Problem was ich noch sehe ist, dein Wärmepumpenschema hat einen Rücklaufpufferspeicher. Wenn es dumm läuft, passiert es, dass die Wärmepumpe läuft und sich über den Rücklauf eine zu hohe Puffertemperatur zieht. Anschließend würde sie mit einer Hochdruckstörung ausfallen. Ich empfehle dir, dein gesamtes vorhaben einmal mit deinem Fachbetrieb zu besprechen. Viele Grüße Flo