Die Regelung hat keine Kommunikation zur Pumpe. Aktuell wird die Pumpe mit voller Drehzahl betrieben. Somit ist erst mal die Funktion der gesamten Anlage gegeben. Der Fachbetrieb soll die KM-Busverbindung der Pumpe prüfen bzw. diese Trennen und die Codieradresse 30:0 einstellen. Ist die Störung dann weg kann man sich sicher sein, dass die Elektronik der Pumpe einen Störung hat. In dem Fall muss die gesamte Pumpe getauscht werden. Grüße Patrick
... Mehr anzeigen
@Wright,das gilt auch für deine Anlage, der Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst, weil der Füllstand der Anlage nicht stimmt, oder die Pumpe defekt ist, oder aber auch der Wärmetauscher zugesetzt ist. Grüße
... Mehr anzeigen