wenn du sie ohne den KM Bus Stecker an 230 V gibst, müsste sie mit 100 % Drehzahl starten. Was hast du für einen Vitodens 300-W? hat der einen Aktoren Test im Menü? Man könnte zum Testen den Vitodens auf Standby schalten - Heizung und WW aus. Ausschalten. Die beiden Kabel der Pumpe umklemmen und dann die Pumpe mit dem Aktoren Test kurz starten. Erst müsste sie der KM bus ausschalten und dann mit 100% laufen lassen. Dann wieder Abschalten und die Kabel auf die eingebaute Pumpe zurückklemmen. Ob die Pumpen den nötigen Volumenstrom schafft kannst du aber so nicht testen.