Hallo,
der Vitola-biferal-e ist ein Niedertemperaturkessel und müsste nicht nach 30 Jahren getauscht werden.
ABER die Regelung Viessman 7403665-L paßt die Kesselteperatur nicht der Aussentemperatur an.
Die Centratherm CK-W regelt nur die Vorlauftemperatur.
>Erfüllt diese Kombi die EneV?
leider nein.
Du brauchst einen Regler der die Kesseltemperatur der Aussentemperatur anpasst.
-eine Viessmann Vitotronic mit neuen Sensoren
-einen Universal Regler z.B. von TA oder CETA mit neuen Sensoren
-einen Centra Regler aus der Zeit, dann könnte man die Sensoren für AT und VL unverändert lassen + Sensor für die Kesseltemperatur, gebraucht ca 150€ + Aufwand Umbau 1-2h
... Mehr anzeigen