In meinem Heizkessel "Viessmann Vitogas 300" wurde ein defekter Brenner ersetzt durch einen "Brenner
Doppelpyramide RTF23" von Viessmann, Bestellnummer 7820871. Zunächst lief der Heizvorgang auch
wenige Tage problemlos. Zündtrafo und Zündbrenner starteten das System, es folgte der Hauptbrenner
ohne sonstige Nebengeräusche. Seit einigen Tagen jedoch ist der Brennerstart von einem lauten Geräusch
begleites, welches einem trötenden Elefanten oder einem Nebelhorn gleicht und eine Art Hupton erzeugt.
Nach ca. 2 Sec. ist der Spuk dann vorbei und der Heizzyklus wird ordentlich ausgeführt.
Wird nach kurzer Zeit per Hand (z.B. Schornsteinfegertaste) erneut gestartet, ist kein "Nebelhorn" zu hören.
Nach einer längeren Pause jedoch wieder.
Eine Modifizierung des Düsendrucks durch die Heizungsfirma hat bisher keinen Erfolg gebracht. Es trötet
weiter uns nervt ungemein. Die Heizungsbauer sind inzwischen hilflos......
Hat ein Fachmann oder kundiges Mitglied der Community eine Idee, was die Ursache sein könnte und einen
Vorschlag zu Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus!