Hallo Herr Schneider, unser Heizungsbauer hat inzwischen den Viessmann Kundendienst zur Fehlersuche beauftragt, kann mir jedoch nicht sagen wann. Ich kann jetzt nur hoffen dass die WP bis dahindurchhält; wenn auch mit täglichen längeren Aufenthalten im Heizungskeller meinerseits, Heute Nachmittag war die Störung wieder. Praktisch immer nach der EVU Abschaltung. Ich muss die Stromzuführung zur Wärmepumpe für 10 - 15 Minuten unterbrechen, dann startet der Verdichter etwa 1 Minute nach der Brunnenpumpe. Bei kürzerer Stromunterbrechung startet die Brunnenpumpe sofort und in der Anlagenübersicht pulsiert der Verdichter, dieser startet aber nicht. Anbei ein paar Bilder der Anlagenübersicht. Kann evtl. der Akku auf der Steuerplatine diese 2 Stunden EVU-Sperre nicht überbrücken? MfG Johann Pöllmann.