Hallo MP2,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Der Parameter 1100.2 gibt eine Solldrehzahl vor, welche zum Beispiel bei Einsatz einer hydraulischen Weiche oder bei einer externen Anforderung gefahren werden soll. Bei Anlagen mit direktem Heizkreis hat diese Einstellung im Normalbetrieb keinen Einfluss.
Bei 1432.1 sollten nur Änderungen vorgenommen werden, wenn es sich bei der Anlage um einen direkten Heizkreis ohne Mischer und ohne Weiche handelt. Die Anpassung erfolgt anhand von eventuell noch vorhandenen Geräuschen und einer ausreichenden Wärmeversorgung für alle Heizkreise. Sobald dort was eingestellt wird, wird die außentemperaturabhängige Steuerung der Umwälzpumpe deaktiviert.
Viele Grüße
Flo