Hallo,
entscheidend hierfür sind der Kessel und die Regelung am Kessel.
Welcher Brenner ist egal.
Hier ist eine Liste mit alten Kesseln:
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/28039/1/Heizkessel%20%C3%A4lter%2030Jahre.pdf
Wenn dein Kessel als Niedertemperatur gekennzeichnet ist, ist eine Vorraussetzung erfüllt.
Zusätzlich muss eine Aussentemperatur abhängige Regelung verbaut sein. Das erkennt man z.B. am Vorhandensein eines Ausstentemperaturfühler.
So eine Regelung kann aber auch noch nachgerüstet werden.