Genauso ist es. Für die externe Betriebsartenumschaltung verwendest du ebenfalls die EA1 an deiner Wärmepumpenregelung. Geschaltet wird das ganze über den Kontakt DE3. Folgende Parameter solltest du dann noch anpassen, die du zu einem Großteil auch schon so eingestellt hast. 7000: 1 7010: 1 7011: 32 7012: 3 7013: 0 7014: 0 - Diese Einstellung wird gewählt, damit keine gesonderte externe Anforderung vorgenommen wird.) 7200: 1 7202: x (Wunschfestwerttemperatur) 7208: x (Temperaturgrenze für Festwertbetrieb) - Hier musst du die Grenze so hoch wie möglich nehmen, damit der Festwertbetrieb immer ausgeführt wird. Zusätzlich solltest du die Heizkennlinie für den Heizkreis 1 so einstellen, wie die Heizkennlinie bei deiner Heizungsanlage benötigt wird. Dadurch wird im Normalfall der Puffer immer auf die notwendige Temperatur aufgeheizt. Viele Grüße Flo