Hallo Herr Schneider, zu meiner oben beschriebenen Fehlermeldung07 gibt es Neuigkeiten. Ich habe das Auftreten der Meldung heute zufällig live gesehen, ich bin mir nur nicht sicher ob gerade ein Abtauvorgang der Auslöser war. Ablauf: -mit lautem Gezische hat sich die Anlage komplett abgeschaltet, nichts lief mehr, auch keine Kreislaufppe. Grüne Lampe leuchtet normal. Unter Diagnose-Wärmepumpe-Kältekreisregler noch schnell die Errormeldung 00000200 gesehen,verschwand aber augenblicklich. Unter Diagnose-Wärmepumpe-Kältekreis steht die Errormeldung 00000200 konstant an. -nach exakt 10min. läuft die Kreislaufpumpe selbstätig wieder an, die Meldung 07 wird in der Meldungshistorie als behoben beschrieben, Verdichter und Ventilator weiterhin aus. Die Errormeldung 00000200 in der Kältekreis-Diagnose bleibt anstehen. Nach ca. einer 3/4 h (Zufall) wird Trinkwassererwärmung angefordert, Ventilator und Verdichter laufen an, Trinkwassererwärmung startet.......Errormeldung verschwindet- Anlage läuft wieder normal. Aus der Beschreibung sehe ich, daß wohl eine Hochdruckstörung mit mehreren möglichen Auslösern die Ursache ist.....WAS KANN ICH TUN ?? Ich muss leider sagen, dass ich mit der Anlage kein großes Glück habe, erst letztes Jahr eine neue EEV-Karte spendiert, 2016 musste die Kondensatwanne mit großem Aufwand abgedichtet werden. Bitte um Antwort und mit freundlichem Gruß ASZ