Hallo,
wir haben eine Vitodens 200-W Bj. 2018 mit Vitotronic (s/w-Display mit Tasten, kein touchscreen). Der Speicher ist auf 45°C eingestellt. Da auch eine Solarthermie und eine Holzofen mit einspeisen, haben wir gelegentlich auch höhere Temperaturen. Nun habe ich aber zufällig und zum wiederholten Male festgestellt, dass der Gaskessel den Speicher auf 65°C hochheizt (ich glaube es war immer SO-abends). Ich vermute mal, dass da eine Anti-Legionellen-Schaltung eingestellt ist. WIE KANN ICH DIESE AUSSCHALTEN? (bitte keine Diskussion über für&wider)
Das Menü bietet mir keine solche Option an. Vielleicht kann ich gar nicht in die Tiefen ("Profi-Ebene") eindringen? Wie geht das?
... Mehr anzeigen