Dein "Lüftungsverschlag" ist der Zugbegrenzer (Nebenluftklappe) um den Schornsteinzug zu begrenzen damit die Abgase nicht zu schnell aus dem Brennraum in den Schornstein gesaugt werden und ihre Wärme an das Heizungswasser abgeben können. Diese Klappe sollte leichtgängig sein und "halbwegs" dicht schließen. Ggfs. austauschen aber nicht darauf verzichten, dabei den eingestellten Schornsteinzug (Unterdruck) auf den gleichen Wert stellen wie bei der alten Klappe (Position der Rändelmuttern auf der Gewindestange bestimmt den Unterdruck) und bei der nächsten Messung der Heizung überprüfen lassen.