Hallo an die Forenten, ich besitze eine Eurola 18 kW (Einbau 1999) mit einer Eurolamtatik OC-Steuerung.
Heute ist die Heizung ohne Vorwarnung ausgefallen. Folgendes Fehlerbild ergibt sich:
1. rote LED >Brennerstörung< leuchtet
2. Display der BE Comfortrol ohne Anzeige
3. Heizung geht auch nicht in Stellung Hand des Schornsteinfeger-Prüfschalters in Betrieb.
Was habe ich im eingebauten Zustand geprüft:
1. Sicherungen auf LGM18 und VR18 sind i.O.
2. 230VAC, 15VAC und 24VAC sind auf o.g. Leiterplatten vorhanden.
3. Diode D600 i.O.
Was ist sonst noch auffällig:
1. Schmauchspuren über dem Widerstand R600 auf der LGM18
Welche Fehlerursachen können ein derartiges Fehlerbild hervorrufen?
Ich habe bereits in einen Beitrag gelesen, dass es Probleme mit Elkos geben kann, speziell mit jenem
C600 (10V 220myF 105°C) über dem Widerstand R600 (ca. 16kOhm). Könnte das Fehlerbild bei einem defekten
Elko entsprechend so aussehen?
Danke schon mal für eventuelle Rückkopplungen
RSchä
... Mehr anzeigen