Herstellernummer: 7242193901537102
Vitola 300 / VT3 / VTB I-3 / BJ1999 / 22kW / mit Vitocell 300
Die Heizung läuft mit zwei Heizkreisen, Heizkreis 1 mit Neigung 1,8 / Heizkreis 2 mit Neigung 1,2.
Das Niveau steht bei beiden Heizkreisen auf 0.
Seit einiger Zeit verstellt sich die Neigung von Heizkreis 1 von 0,4 bis 3,4 ohne das jemand an der Steuerung war.
Die Neigung von Heizkreis 2 bleibt konstant bei dem eingestellten Wert von 1,2.
Bitte um Hilfe.
... Mehr anzeigen