Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe wird die NC-Leiterplatte von der Wärmepumpenregelung (in meinem Fall eine Vitotronic 200) ausschließlich über die Klemme 211.5 direkt angesteuert, nicht jedoch der Kühlkreis-Mischer? Wenn ich nun die Primär- und Sekundär-Kühlkreispumpen sowie die Umschaltventile (je nach Anforderung stromlos offen bzw. stromlos geschlossen) an Klemme 211.5 anschließe, sodaß diese dann bei Anforderung "Kühlen" in Betrieb gehen, dann würde ich doch eigentlich auf die NC-Leiterplatte verzichten können? Die Primärpumpe-Sole geht doch bei Anforderung "Kühlen" automatisch in Betrieb? Auf einen Taupunktsensor bzw. Feuchteanbauschalter würde ich dabei ebenfalls verzichten, indem ich die min. Kühlkreis-Vorlauftemperatur auf 18°C also oberhalb des Taupunktes einstelle. Als Vorlauftemperatursensor würde ich den des Heizkreises als gemeinsamen Sensor, also auch für die Betriebsart "Kühlen" mit nutzen. Wäre dafür Stecker F14 der richtige? Wie erfolgt generell die Ansteuerung des Kühlkreis-Mischer? Ginge das ebenfalls direkt über die Wärmepumpenregelung wenn die Anlage z.B. mit nur einem Heizkreis ohne Mischer betrieben wird oder geht die Ansteuerung des Kühlkreis-Mischer ausschließlich nur über den KM-Bus der Wärmepumpenregelung, also dann nur mit einem Mischererweiterungssatz? Viele Grüße herberto73