Hallo, die Sache hat sich, denke ich, geklärt. Definitiv ist der Ausgang 21, bzw. 28 auf der Hauptsteuerplatine defekt. Da das Relais arbeitet, wird wohl die eingelötete Sicherung, an die nur schwer ranzukommen ist, defekt sein. Als interne Erweiterung habe ich entweder eine H1 oder H2. Müsste ich noch mal schauen gehen. Die H1 hat im Gegensatz zur H2 u.a. einen Optokoppler verbaut. Ist aber nicht so wichtig, da an beiden ohnehin am 333-F keine Zirkulationspumpe angeschlossen werden kann. Das geht nur am nun leider defekten Anschluss 21/28. Oder an der Erweiterung AM1 die mein Heizungsbauer damals mit geliefert hat, was er aber eigentlich nicht brauchte. Dieser bietet wahlweise den Anschluss für Heizkreispumpe, Speicherladepumpe, oder Zirkulationspumpe Brauchwasser. Kommt nur auf die richtig Codierung an. Diesen Ausgang könnte ich nun nutzen. Wahrscheinlich werde ich meine bereits installierte Steckdose nun über diesen Ausgang mit Spannung versorgen und damit die Zirkulationspumpe. Anderseits könnte ich die auch direkt da anklemmen. Dort kommt man ja auch später super ran. Tschüß Knut