Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit einem Vitodens 200 und einer Regelung für angehobenen Betrieb:
Das Gerät läuft plötzlich nicht mehr. Die Wärmeanforderung besteht und auch der Sollwert liegt über Istwert der Kesseltemperatur. Das Gerät sollte auf seinen Kesselsollwert hochheizen. Das tut es aber nicht.
Das Gerät liefert mir keine Störmeldung.
Die Regelung steuert den Lüfter nicht an, das bedeutet, es findet keine Vorspühlung und auch keine Zündung und Gaseinströmung statt.
Die 24V am Lüfter (X12.1 und X12.2) liegen an. Das PWM-Signal an X12.3 und X12.6) liegt nicht an (mit Oszilloskop gemessen).
Wenn ich die Schornsteinfegertaste betätige passiert auch nichts (keine Lüfteransteuerung...).
Kennt jemand das Problem und kann mir ein Tipp geben? Ist es die Platine LGM29.22B2010 oder VR20 oder vielleicht die Bedieneinheit?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß
enno
... Mehr anzeigen