Fehler ohne Fehlermeldung im Vitodens 200 mit Regelung für angehobenen Betrieb.

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem mit einem Vitodens 200 und einer Regelung für angehobenen Betrieb:

Das Gerät läuft plötzlich nicht mehr. Die Wärmeanforderung besteht und auch der Sollwert liegt über Istwert der Kesseltemperatur. Das Gerät sollte auf seinen Kesselsollwert hochheizen. Das tut es aber nicht.

Das Gerät liefert mir keine Störmeldung.

Die Regelung steuert den Lüfter nicht an, das bedeutet, es findet keine Vorspühlung und auch keine Zündung und Gaseinströmung statt.

Die 24V am Lüfter (X12.1 und X12.2) liegen an. Das PWM-Signal an X12.3 und X12.6) liegt nicht an (mit Oszilloskop gemessen).

Wenn ich die Schornsteinfegertaste betätige passiert auch nichts (keine Lüfteransteuerung...).

Kennt jemand das Problem und kann mir ein Tipp geben? Ist es die Platine LGM29.22B2010 oder VR20 oder vielleicht die Bedieneinheit?

Vielen Dank für Eure Unterstützung.

 

Gruß

enno

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo, 

Den Druckschalter schon mal gebrückt? 

Grüße 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Die interne Pumpe läuft aber ? Oder steht die still?

Ja, die interne Pumpe läuft.
Der Vollständigkeit die Herstellnummer: 7159008105788100

Hallo, 

Den Druckschalter schon mal gebrückt? 

Grüße 

Hallo,

ich habe nun das Problem mit Hilfe des Viessmann Supports gelöst. Das Problem was der Wasserdruckwächter. Wenn der nicht durchschaltet kommt es genau zu diesem seltsamen Fehlerbild ohne Fehlermeldung.

Der Differenzdruckschalter ist auch ein beliebter Fehler, der bei Fehlerbild 14 vorkommen kann, ohne dass es in der Serviceanleitung steht.

Dürfte ich fragen wie dieser gebrückt wird?