Hallo VFrank1943,
anhand deiner Angaben ist es nicht ganz einfach festzulegen, welche Luftwärmepumpe für dein Objekt geeignet wäre.
Zu dem Jahresverbrauch des Gases fehlt noch der Heizwert. Ich versuche mal eine Rechnung aufzustellen, die aber ohne Gewähr ist. Für eine genaue Planung, empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden, welcher in Verbindung mit unserer Verkaufsniederlassung eine genaue Berechnung für deine Anlage vornehmen lassen kann.
1400m³/Jahr x 10kWh/m³ (H-Gas) x 0.95 (Z-Zahl) = 13300kWh/Jahr
13300kWh/Jahr : 2000 Betriebsstunden/ Jahr = 6,65kW
Bei der Auswahl der Wärmepumpe muss aber in jedem Fall ins Datenblatt geschaut werden. Denn bei Luftwärmepumpen sinkt die Leistung bei tiefen Außentemperaturen. Je nach Auslegung wird es dazu kommen, dass eine Zusatzheizung unterstützen muss. Bei unseren Wärmepumpen hast du je nach Produkt die Möglichkeit, einen 9kW Durchlauferhitzer integriert zu haben.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen