Hallo Flo, danke für deine Rückmeldung. Der Viessmann Kundendienst war letzten Freitag da. Er hat bestätigt dass das Abtauverhalten nicht normal sei. Es wurde die Temparatur des Verdampfers bei Abtauende von 40 Grad auf 45 Grad erhöht, jedoch ohne Erfolg, außer dass es mir die Wärme spürbar aus der FBH zieht. Muss leider alle 2 Tage die Anlage mit warmwasser abtauen was so langsam etwas nervig ist. Habe versucht den Viessmann Kundendienst letzten Montag gleich nochmals zu bestellen, da dieser mir gesagt hat ich solle mich nochmals melden wenn das Problem weiterhin besteht. Es hieß: wir geben es weiter. Bisher habe ich leider nichts mehr gehört. Auch nicht, was jetzt genau passiert oder gemacht wird. Anlage knarzt sehr stark da sich der Verdampfer im dicken Eis zum Teil befindet. Fehler D3 Niederdruck und 07 Kältekreis werden weiterhin bei jedem abtauen vermerkt. Die Begleitheizung funktioniert, dies wurde geprüft. Anhand meiner mittlerweile dokumentierende Bilder erkennt man ganz genau, dass sich das Eis am Verdampfer entwickelt, da die unteren 10cm nicht abgetaut werden. Alles was darüber abgetaut wird, läuft über den Eiskranz darüber und das Eis baut sich Stück für Stück bis zum Lüfter aus. Leider kann ich nur hoffen dass sich der Werkskundendienst nun bald bei mir meldet. Grüße Alex