Hallo Patrick Zarges, @all, ich möchte nicht vergessen, mich bzgl. des Problems mit der Außentemperatur zurückzumelden. Ausbau und Reinigung der VR20 Platinen-Kontakte hat leider keine Besserung gebracht. Ein Ersatz musste her :-(. Da die Platine neu ziemlich teuer ist (ca. 250 EUR bis 300 EUR), habe ich mir in der Bucht eine "funktionierende" Gebraucht-Platine "geschossen". Habe diese in der vergangenen Woche eingesetzt - und siehe da, die Außentemperaturanzeige stimmt wieder :-). Wer gleiche Probleme haben sollte und auch darüber nachdenkt die VR20 Platine zu ersetzen, des sollte genau auf die Viessmann Artikel-Nr. achten - denn von der Platine gibt es recht viele Ausführungen. Weiterhin gilt folgendes zu beachten: Nach dem Einsetzen der Platine wurde das Anlagenschema nicht "korrekt" erkannt. Erst nach dem ich das Schema auf 000:003 eingestellt habe, erschienen beide Heizkreise (HK A u. B) - und dann mit allen zuvor gespeicherten Parametern. Nochmals vielen Dank für den Input und viel Erfolg (für den, der den gleich Weg gehen muss). beginner01