Hallo DominiqueVentur,
die Aktivierung der Bypassklappe erfolgt bei deinem Lüftungsgerät mit Steuerung über einen WO1C-Regler, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > 7°C
Ablufttemperatur > "Raumtemperatur Sollwert C108"
Ablufttemperatur > Außenlufttemperatur
Passives Kühlen wird deaktiviert, sobald eine der nachfolgenden Bedingungen zutrifft:
Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ 6,5°C
Ablufttemperatur ≤ "Raumtemperatur Sollwert C108" abzüglich 0,5K
Ablufttemperatur ≤ Außenlufttemperatur abzüglich 0,5K
Der Luftvolumenstrom im Intensiv-Lüftungsbetrieb wird über den Parameter C10C eingestellt.
Sollte deine Anlage nicht über einen WO1C-Regler gesteuert werden, bitte ich dich, mir dies mitzuteilen. Dann passe ich die Beschreibung gerne noch einmal an.
Viele Grüße °fl