Hallo Liebes Team,
in unserer Solarthermieanlage bildet sich immer wieder Luft. Jedesmal hat der Fachbetrieb die Anlage gespült und somit wieder einen Volumenstrom von 7 l erreicht. Bei der nächsten Hitzeperiode wieder Luft und das ganze erneut. Nun empfiehlt der Techninker einen Automatikentlüfter am Kollektor. Ich habe mir das Datenblatt der Solarflüssigkeit (Tyfocor LS) angeschaut, insbesondere die Dampfdruckkurve. Dort ist mir aufgefallen das die Flüssigkei bei eingestelltem Anlagendruck von 2 Bar bereits bei einer Temp. von ca. 118° verdampft und somit sich ja wieder Luft bildet. Bei den derzeitigen Temparaturen zeigt die Anlage eine Kollektortemperatur von 160 ° an.
Anlage wird mit 2 Bar /MAG 1,7 Bar. Die Höhe bis zum Kollektor (Mitte) beträgt ca. 10 m.
Vielleicht können Sie mir einen Rat geben da jeder weitere Reparaturvesuch ja auch Kosten hervorruft.