Hallo Martin, das sich die 54:4 immer wieder einstellt liegt daran, dass das Solarmodul SM1 vorhanden ist. Dein Holzofen ist quasi für die Regelung eine Solaranlage. Ich denke dass hier die Nachheizunterdrückung in das Geschehen mit eingreift. Diese Unterdrückung sorgt dafür, dass der Vitodens nicht unnötig in Betrieb geht, wenn vorauszusehen ist, dass Solarertrag vorhanden ist. Zu finden ist die Unterdrückung in der Gruppe Warmwasser (Codieradresse 67). Diese sagt folgendes aus: Bei solarer Trinkwassererwärmung: Trinkwassertemperatur-Sollwert 40 °C. Oberhalb des eingestellten Sollwerts ist die Nachheizunterdrückung aktiv: Heizkessel wird nur unterstützend zugeschaltet, falls der Anstieg der Speichertemperatur zu gering ist. Du kannst den Wert zum Testen ja mal höher stellen z.B. 67:60. Grüße °pa