Wenn du eine Zirkulationspumpe hast, dann muss diese auf der Grundleiterplatine an den Steckplatz 28 angeschlossen werden. Ist keine Zirkulationspumpe vorhanden, kann an diesen Steckplatz auch die externe Grundfos Pumpe angeschlossen werden. Je nach dem welche Pumpe auf 28 angeschlossen ist, muss dieser Ausgang dann entsprechend codiert werden. Ist der Steckplatz 28 durch die Zirkulationspumpe schon belegt, dann brauchst du eine externe Erweiterung AM1. Dort kann dann die Grundfos Pumpe angeschlossen und codiert werden. Siehe Codierung (Adresse 33 und 39) Seite 88. Belegung der Anschlüsse findest du im Link auf Seite 160. https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5459997VSA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Grüße °pa