Vitogas 100: 7185378501669101 Vitotronic 200: 7186571506822109
Situation
Heizung läuft nicht, Anzeige Kesseltemperatur 31°, Tagsymbol und Warmwasseraufbereitungssymbol an, Brennersymbol an; keine Störungsanzeige
Einstellungen Standard (Tag/Nacht-Umschaltung mit abgesenkter Raumtemperatur; Raumtemperatur 26°, Warmwasser 50°)
Vorgenommene Aktivitäten
Ausschalten/Einschalten der Heizung --> keine Änderung
Taster EÜT gedrückt --> Brenner startet (Symbole Tag, Warmwasseraufbereitung, Brenner an)
Kesseltemperatur steigt, ab 50° schaltet die Speicherpumpe zu (Symbol an und Pumpe an)
Kesseltemperatur sinkt bis auf 42°, danach steigt sie wieder
Nach ca. 10min erneut kontrolliert
Kesseltemperaturanzeige 60°, Brenner läuft
Symbole Tag, Warmwasseraufbereitung, Brenner an; ABER Heizkreispumpe läuft nicht und Symbol ist nicht an
Umschaltung auf „Warmwasserbetrieb“ (d.h. Heizung aus), Brenner stoppt nach kurzer Zeit, Kesseltemperatur bleibt bei ca. 60°; ansonsten keine Änderung
Umschaltung auf „Abschaltbetrieb“, alle Symbole gehen aus und Kesseltemperatur steigt auf 124°, auf dem Weg löst der Sicherheitstemperaturbegrenzer (EÜT hörbar) aus
Abwarten, bis die Kesseltemperatur wieder auf 78° gesunken ist.
Umschaltung auf „Heizung und Warmwasser“ --> Heizkreispumpe läuft, Symbol an
Taster EÜT gedrückt --> Brenner startet
Weitere Beobachtungen
Brennersymbol hat kein eindeutiges Verhalten, während der Brenner läuft (mal an, mal nicht an, mal mit Zeitverzögerung an oder aus bei Brennerbetrieb; ABER in jedem Fall an, wenn der STB ausgelöst hatte)
Bei der Warmwasseraufbereitung (Speicherpumpensymbol an, Pumpe läuft) ist das Brennersymbol immer an
Überlegungen (bin kein Fachmann, schlicht, was mir aufgefallen ist)
Heizkreispumpe
Nichtlaufende Heizkreispumpe würde die „Übertemperatur“ des Kessels und das Auslösen des STB (EÜT) erklären
Bleibt die Frage, warum die Heizkreispumpe nicht anläuft
Steuerung?
Pumpe?
Sicherheitsabschaltung der Pumpe bei zu hoher Temperatur? (Vorlauftemperatur ca. 50°)
Temperaturanzeige
Außerdem verwundert, dass die Kesseltemperatur bei „Heizung und Warmwasser“/“Warmwasser“ offenbar manchmal falsch angezeigt wird (hier 60°), während beim Umschalten auf „Abschaltbetrieb“ die angezeigte Temperatur auf 124° hochschnellt UND erst dann der STB (EÜT) ausgelöst wurde
Gibt es mehrere Temperatursensoren? Liegt es an der Übertragung der Temperatursignale? Warum läuft das System manchmal völlig ok, warum tritt der Fehler nur manchmal auf? Vor allem wann tritt er auf. Beim Anfahren des Tagbetriebes, also beim Übergang von der abgesenkten auf die normale Raumtemperatur nach ca. 8h Pause?
Brennersymbol
Bei der Warmwasseraufbereitung (Speicherpumpe an) leuchtet das Brennersymbol während des Betriebs und schaltet dann ab
Beim „normalen“ Betrieb leuchtet das Brennersymbol immer, wenn ein Fehler vorliegt (d.h. Brenner sollte eigentlich laufen, tut es aber nicht). Wenn der Brenner tatsächlich läuft, ist das Symbol mal an, mal aus. Ohne erkennbares Muster, ggfs. mit etwas zeitlichem Nachlauf an/aus gegenüber der tatsächlichen Brennerfunktion.
Fehlerhafte Steuerung/Signalübertragung vom/zum Brenner?
Die Probleme treten nach dem Tausch des Feuerungsautomaten Mitte letzten Jahres auf --> andere Steuerung nötig, da der alte Feuerungsautomat vermutlich mindestens 10 Jahre alt war?
... Mehr anzeigen