Betreff: Vitodens 333 Störung - Codierebene 2 38: 152
auf
Gas
eingestellt.
14.05.2019
13:36
Betreff: Vitodens 333 Störung - Codierebene 2 38: 152
auf
Gas
eingestellt.
14.05.2019
11:38
Vitodens 333 Störung - Codierebene 2 38: 152
auf
Gas
eingestellt.
14.05.2019
11:29
Themen, an denen sich Schlaubi beteiligt hat
Themen, an denen sich Schlaubi beteiligt hat
Letzte Beiträge von Schlaubi
Betreff: Vitodens 333 Störung - Codierebene 2 38: ...
Patrick_Zarges
Viessmann
14.05.2019
14:52
Hallo Schlaubi, 38:152 ist die interne Meldung für die Störung F9, es wurde also die Gebläsedrehzahl nicht erreicht. Bitte mal die Anschlussleitungen und Kontakte zum Gebläse überprüfen. Grüße °pa