Dieser WB3B hat schon die automatische Verbrennungsregelung. Einstellen der Voll- und Teillast ist hier nicht mehr möglich. Der Fachbetrieb kann die Anlage höchstens manuell kalibrieren über die Codieradresse 85. Kannst du uns sagen, ob die Störung mitten im Betrieb auftritt oder kommt es auch dann zur Störung, wenn der Brenner nicht an ist. Es kann nämlich sein, dass, wenn der Brenner still steht und es zu Windeinfluss kommt, das Gebläse durch den Gegendruck gedreht wird. Hier wird dann eine Störung generiert, weil die Gebläsedrehzahl nicht passt. Das Gebläse selbst hat aber keinen Defekt. Maßnahmen wären hier das Abgassystem so auszulegen, dass erst kein großer Einfluss durch Wind geschehen kann. Grüße °pa