Du kannst über die EA1 auch eine Betriebsartenumschaltung vornehmen. Da diese sich für die Umschaltung aber den gleichen Kontakt (DE3) wie bei der externen Anforderung teilt, kannst du darüber nur eins von beiden machen. Du kannst jetzt allerdings versuchen, neben der Betriebsartenumschaltung über die EA1 eine externe Anforderung über die Kontakte X3.12 und X3.13 vorzunehmen. Extern Anfordern hat hierbei aber immer Vorrang. Viele Grüße °fl