Hallo jveg,
hier besteht kein Serienfehler. Aufgrund der angegebenen Kombination der Meldungen und dem häufigen Auftreten, kann aber ein Verdichterdefekt vorliegen. Wenn du den Parameter 5012 unter der Gruppe Verdichter, in der Codierebene 1 auf 0 stellst, erfolgt die Beheizung nur über den Elektro-Durchlauferhitzer und der Verdichter bleibt aus. Dadurch solltest du es konstant warm haben. In die Codierebene gelangst du, wenn du zuerst die OK- und Menü-Taste zeitgleich gedrückt hältst und anschließend die Codierebene 1 anwählst.
Viele Grüße °fl