In unserem Neubau wurden 11x Erdkollektoren (Erdschlitzfräse bis 4m - 7,9KW Kältleistung)für den Betrieb der Wärmepumpe installiert. Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Viessmann Vitocal . Das System ist wie folgt aufgebaut: Vitocal 300-G BWC 301.B08 Nenn-Wärmeleistung: 7,6 kW -Kälteleistung: 6,1 kW Heizwasser-Pufferspeicher (46 Liter) - Speicherinhalt: 46 l Brauchwaserspeicher: 390Liter Die Wärmepumpe wurde vom Viessmann Kundendienst in Betrieb genommen. Hierbei wurde eine min. Eintrittstemperatur vom Primärkreis mit -3Grad festgelegt. In der letzten Woche hat unsere Wärmepumpen einige Abschaltungen aufgelistet, da die min. Temperatur des Primärkreises erreicht wurde. Der Hersteller des Erdkollektors definiert die Min Eintrittstemperatur Primärkreis mit -6/-7Grad. Ziel ist es eine die Min Eintrittstemperatur Primärkreis auf -5Grad Festzulegen. Sollten noch weitere Parametergruppe in der Codierebene 2 angepasst werden als die folgenden. Parametergruppe Soll: - 5004: 30 Hysterese Wiedereinschaltung (aktuell 50) - 5016: - 50 minimale Eintrittstemp. (aktuell -30) - 5015: + 200 maximale Eintrittstemp. (bleibt so) Herzlichen Dank!