Die Nachheizunterdrückung ist nicht aktiv, das Problem besteht weiter. Aktuell wird der Auslauftemperatursensor überprüft, das hat auch ein Anruf bei der Hotline von Vissmann ergeben. Leider hatten die Mitarbeiter dort nicht so gute Deutschkenntnisse und schon gar keine Fachkenntnisse. Leider warte ich jetzt schon 4 Tage auf den bestellten Artikel. Sollte das nichts bringen überprüfe ich den Plattenwärmetauscher und die Leitungen vom und zum Speicher auf Verkalkung oder Zusetzung. Die Funkrionsweise ist klar: Funktionsweise: WW-Bereitung hat Vorrang vor Heizbetrieb; solange die WW-Bereitung aus Sicht der Regelung nicht abgeschlossen ist, kann der Heizbetrieb nicht beginnen. Durch Absenkung der Soll-WW-Temperatur ermöglicht man den Beginn des Heizbetriebs. Dieser Teil ist dir vermutlich bereits klar. Der Speicher wird nicht schon aufgeheizt (Brenner an), wenn die eingestellte Soll-WW-Temperatur gerade so unterschritten wird, sondern sie muss um die vorgegebene WW-Hysterese unterschritten sein, also mehrere Grad. - Ja, das ist so wie beschrieben. Schau bitte in der Diagnose unter Warmwasser die Ist- und Soll-WW-Temperatur nach (wenn solare Nachheizunterdrückung nicht aktiv ist, sonst wirds noch komplizierter). Wenn Solar aktiv ist, funktioniert das aufheizen vom WW und auch die Heizung. Hier gibt es keine Probleme. Das Lüftergeräusch ist nicht die Solarpumpe, kommt eher Richtung Schornstein. Es werden weiterhin keine Störungen angezeigt. Hat mich nicht nach Erwerb (Hausbau) 5 Jahre Garantie und der Servicetechniker von Viessmann müsste kommen?