gte1978 : Wenn du mich meinst JA was den Punkt angeht das mein komplettes Haus nach wirklich kurzer zeit nach verbrennungsabgasen gestunken hat. Was den Punkt angeht den ich falsch angegangen bin ist der Verbrauch xD das über den rücklauf ja HL zurück in den gedrückt wird hatte ich im eifer des gefechtes vergessen .... Nun aber zu Auflösung: Techniker hat alles durchgeschaut. Zu den schritten die ich unternommen habe Heizkesselreinigung düsenwechsel und Filterwechsel im Ölschauglas, einstellung der zündelektroden. Alles SUPER.... So simpel wie Teuer, es war der Filter in der Ölpumpe der komplett dicht war.... einmal gereinigt und DONE seit 3 stunden alles gut. nach der reinigung hat er dann nochmal alles durchgemessen und pumpendruck war da natürlich dann auch wieder super, wäre interessant gewesen eine messung davor gehabt zu haben. aber nun.... Abgaswerte. abgastemp 160 co 12,5 ppm73 co2 4,2 Hoffe damit sind die feiertage gerettet.... Danke euch und schöne Tage.