Hallo und ein frohes Neues Jahr. Es geht leider weiter. Die Heizung läuft im Heizbetrieb 1a Bei WW läuft sie zu heiß. Sprich sie fängt an zu kochen. Heizung wurde entlüftet( mit Programm) dort lief auch die Pumpe und das Ventil 1a. Was kann es sein, dass die Heizung bei WW zu heiß wird? Fehler F1 und ab und zu F2. Es ist nicht bei jeder Heizphase. Mal läuft sie tagelang 1a. Auch fehlt ab und zu die Umschaltung von WW auf Heizbetrieb. Einmal ausschalten, anschalten, alles wieder ok. Die Kesseltemperatur lag heute bei WW bei 86° . Ich habe die Anlage abgeschaltet weil am kochen . 10 Sek. später angeschaltet, lag die Temperatur bei 96°. WW Soll Temperatur auf 10° gestellt. Die Anlage ging sofort auf Heizbetrieb und kühlte sofort auf 70°/ 50° und dann auf 38° ab. Der Meister war am 2. Weihnachtstag und an Sylvester da. Ideen hat er jetzt keine mehr, außer alles nacheinander auszutauschen.