Wenn du die Nacht-Temperatur auf 3°C stellst schaltet er in dauernd Abschaltbetrieb. Die Betriebsprogramm-Umschaltung bleibt so lange aktiv, wie der Kontakt geschlossen ist, min. jedoch so lange wie die in Codieradresse „F2“ eingestellte Zeitvorgabe, d.h. bei F2:0 solange der Kontakt geschlossen ist. Die Einstellmöglichkeit ist dafür gedacht, dass man bei einem öffentlichen Gebäude mit temporärer Nutzung einmal einen Taster drückt und die Anlage dann eine einstellbare Zeit in dauernd Heizbetrieb schaltet. (Bei Codierung d5:1) Mit dem Partybetrieb hat das direkt nichts zu tun, außer dass die zeitliche Begrenzung für beide Funktionen gilt. Gruß Heizing