Hallo Poit,
D3 ist eine Niederdruckstörung. Diese tritt zum Beispiel auf, wenn auf der Primärseite ein zu geringer Volumenstrom oder Anlagendruck vorliegt. Während des Betriebes sollte die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf bei 2 - 5K liegen.
Bezüglich deines Kreises im Spitzboden gehe ich davon aus, dass vermutlich der Anlagendruck zu gering ist. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob nicht über einen eventuell offenen Schnellentlüfter auf der Saugseite der Pumpe Luft ins System gezogen wird, welche sich am höchsten Punkt sammelt.
Viele Grüße °fl