Hallo Patrick, den Tausch der VR18 schiebe ich immer noch vor mir her, da mir die Vorlauftemperatur nicht so wichtig ist. Ich kann aber noch einmal bestätigen, dass die Probleme mir der zu hohen Kesseltemperatur seit dem Aus- und Wiedereinstecken der Bedieneinheit gelöst sind. Vielleicht hätte auch der Reset der Heizparameter (also nicht Werkseinstellungen, sondern Benutzereingaben) geholfen. Das würde ich beim nächsten Malk so probieren. Das zweite Problem, dass ich nur am Rande geschildert habe war die Buselektronik de Pumpe VIHU 6 Bus. Der Austausch der Elkos alleine hat nicht gereicht. Nach Tausch des Transistors BC856B, der zwischen den zwei Elkos sitzt, steuert auch die Buselektronik die Pumpe wieder einwandfrei. Falls ich doch noch irgendwann den Tausch der VR18 wegen der Vorlauftemperatur ausprobiere, oder eine andere Lösung finde, dann poste ich das Ergebnis. Vielen Dank für die Diskussion und die Hinweise.