Hallo Herr Reuter, zur Präzisierung: Der Kessel wird ungeachtet der Solltemperatur aufgeheizt und die Pumpe läuft permanent. Damit wird auch die Temperatur im Warmwasserspeicher auf 70°C (Sensorwert "5") geheizt. Danke für den Tipp, werd ich ausprobieren. Dagegen spricht im Moment, dass ich schon seit Wochen experimentiere. Wenn die Solltermperatur z.B. auf 45°C steht und das Brauchwasser hat 50°C, dann wird mit Beginn der programmierten Aufwärm-Zeit nicht geheizt. Hier wird der Sollwert also richtig erkannt. Liegt die Brauchwasser-Temperatur dagegen zu Beginn der Aufwärm-Zeit bei 40°C , dann heizt der Kessel/Pumpe/Warmwasser-Speicher auf (70°C), bis die Zeit der Aufwärmphase endet. - Ist meine Erwartungshaltung denn korrekt, dass eine Regelung auf die Solltemperatur erfolgen soll? - Den erkannten Sollwert kann man nicht über das Display Auslesen? Gruß Jan Falkenhain